马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
|
×
本帖最后由 禅静思语 于 2025-8-22 07:46 编辑
2025年最新发布的新标准:《医院空气净化管理标准》 WS/T368-2025,不同部门空气净化方法,对手术室的空气净化要求如下: 6.1 手术部(室)空气净化方法 可选用方法包括: a) 安装高中效以上级别过滤装置或有效的消毒装置的集中空调通风系统; b) 洁净技术; c) 符合 WS/T 648 要求的空气消毒机; d) 紫外线灯照射消毒(无人状态下); e) 能使消毒后空气中的细菌总数达到≤4cfu/(15min·直径 9cm 平皿)的其他合格空气消毒产品。 其中并没有“开窗、自然通风”一说。
同一批次发布的《手术部(室)医院感染控制标准》WS/T855-2025中,又提到了自然通风换气,原文如下: 有外窗的普通手术间每天手术结束后,可采用自然通风换气,通风后进行物体表面清洁消毒。 我的疑惑:有外窗的普通手术间长啥样?
2个标准要求不一致,带来纠结的问题:手术室到底能不能开窗呢??? 特此声明:真不是较真、也不是抠字眼,看大家评论就知道,不是少数人的困惑,希望8月22号、23号国家卫健委组织的本次新标准编写专家的解读,期待!
|